求问铁塔脚钉安装断裂失效是什么原因造成的?



				
				
大嘴Yuki
44261 次浏览 2024-05-21 提问
116

最新回答 (4条回答)

2024-05-21 回答

针对某高压输电铁塔上的脚钉在人员登塔时发生断裂问题,采用化学成分、力学性能、宏观、金相以及扫描电镜分析等方法,对的断裂原因进行了研究与分析。研究结果表明,铁塔脚钉的断裂与脚钉的材质质量及加工方法无关,而是由于在施工过程中对脚钉螺栓使用了过大的预紧力,造成了脚钉在螺纹沟底发生了先期开裂,施工时的低温也增大了脚钉脆断倾向。研究结论否定了习惯上只注重在材料质量方面查找断裂失效原因的倾向,强调了严格施工的重要性。

2024-05-21 回答

铁塔脚钉的断裂与脚钉的材质质量以及加工方法无关,而是由于在施工过程中对脚钉螺栓使用了过大的预紧力,造成了脚钉在螺纹沟底发生了先期开裂,施工时的低温也增加了脚钉脆断倾向。希望对你有帮助,谢谢。

